nur dazu sagen, das ich das Gerät 2008 kaufte, die wiiterungsgef. Steuerung fing bei 45 Grad an nach 3 Jahren, 1. Wärmetauscher hinüber (Kullanz) nach weiteren 3 Jahren der 2. undicht. 1300 Eur
kurve bei steuerung parallel nach oben geschoben , mind =60 Grad läuft jetzt 9 Jahre Son Brennwert-Gerät muss JEDES Jahr innen der Wärmetauscher gereinigt werden. dazu muss ein Flansch ab, und die Dichtung erneuerst während du bei einem athm. Gastkessel oder Therme mit lappen einfach die Düsen sauber machst , musst nichts öffnen Das sind schon mal 400 Eur mehr im Jahr an Wartung
Ein alter ath. Kaskessel / Therme läuft mit ca. 88% Wirkungsgrad Die Brennwert-Verluste betragen 12 % Ganz kann die ein Brennwert-gerät auch nicht nutzen , ca. 8% besser
Diese 8% rechtferigen niemals den erhöhten Wartungs-Aufwand Einen alten Gaskessel kannst du 5 Jahre ohne Wartung betreiben, dann läuft er halt schlechter , das geht beim Brennwert gerät nicht Die Ablagerungen in dem kleinen Brennraum (Salze) würden alles zerfressen. Nach spät. 2 Jahren wär auch der halbe Brennraum voll von diesen Salzen Ich steh halt auf russen-technik, nicht so top, aber läuft ewig, darunter fällt kein brennwert-gerät
|